06.10.2008
Игорь Владимирович: Пожарная инспекция запретила размещение баллона с гелием 40л 150кгс/см2 в неспециализированном магазине для надувания воздушных шаров. При отказе шла ссылка на п.6.1.1 ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», где согласно п.1.1.2 данных правил указанный мною баллон с гелием отнесен к сосудам на которые распространяются Правила и Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. Права ли пожарная инспекция? Если нет, то на основании какого документа я могу оспорить запрет на размещении баллона? С уважением Игорь Владимирович Гребенщиков. turboline1@mail.ru
Ответ
Действительно, текст ПБ 03-576-03 далек от совершенства и допускает неправильное понимание некоторых пунктов. Так в п.6.1.1 речь идет о стационарно устанавливаемых сосудах и применение его к баллону с гелием неправомерно. Эксплуатации и хранению баллонов (причем, следует различать эксплуатацию и храниение) посвящена отдельная десятая глава Правил. Относительно установки баллонов в помещениях действует п.10.3.4. который гласит: "Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем". Все! Таким образом, требование пожарной инспекции незаконно.